Forumowicze, zastanawiam się na podstawie jakiego kryterium należy wymieniać oprawy oświetleniowe (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) ? Czy dobrym rozwiązaniem jest pomiar strumienia świetlnego, np. z pomiaru wychodzi mi wartość 80 % wartości znamionowej i to jest znak wymiany do oprawy? Czy istnieją jakieś przepisy/normy mówiące o tym problemie?
| REKLAMA |
| REKLAMA |
Kryterium wymiany opraw
| Tomasz Zielonek |
11:21
17 sierpień 2010
|
|
| LqS |
22:06
16 listopad 2010
Jakie jest przeznaczenie obiektu? Odbicie? Barwa światła? - są to deklaracje producenta.... Sądze że najlepszym klryterium jest kryterium organoleptyczne - to się widzi ew zmierz luxometrem i porównaj z poprzednimi pomiarami,. Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne/dzienne/nocne??? |
|
| Marek |
11:26
28 marzec 2011
Kolego - informacji o sposobach i okresie konserwacji mi.in. opraw użytych w projekcie znajdziesz w dokumentacji projektowej. |
|
| Andrzej Mazurkiewicz |
22:11
28 marzec 2011
W projekcie oświetlenia, w obliczeniach parametrów świetlnych (natężenie oświetlenia, równomierność it.p) początkową wartość tych parametrów mnoży się przez współczynnik utrzymania lub dzieli przez jego odwrotność, czyli współczynnik zapasu eksploatacyjnego. Tym samym zakłada się w projekcie spadek w czasie sprawności układu oprawa+lampa. Jeżeli, po pewnym czasie eksploatacji, w oprawach znajdą się nowe źródła światła - zgodne z zaprojektowanymi, a zmierzona wartość np średniego natężenia oświetlenia będzie niższa, niż wyliczona w projekcie - jest to znak, że oprawy powinno się wymienić, bowiem ich sprawność spadła poniżej wyliczonej w projekcie wartości docelowej, a czas ich eksploatacji minął. |
|
| Tomasz Zielonek |
09:30
29 marzec 2011
Czy współczynnik utrzymania jest określony polskimi normami? |
|
| Andrzej Mazurkiewicz |
22:43
29 marzec 2011
Nie, tego norma nie określa. Współczynnik ten zależy od wielu czynników - stopnia czystości powietrza, spadku strumienia lamp w czasie (dlatego zaleca się wymianę grupową lamp po upływie deklarowanego przez producenta czasu pracy, a nie po ich zagaśnięciu), systemu konserwacji (np częstotliwości czyszczenia opraw), temperatury otoczenia, w którym pracują oprawy, stopnia ich szczelności itd. Z doświadczenia, popartego pomiarami kontrolnymi, wynika, że współczynnik ten wynosi ok.0,75-0,80, o ile warunki pracy opraw nie są ekstremalne, a oprawy mają przyzwoitą szczelność i są prawidłowo konserwowane. Duże znaczenie ma też jakość parametrów dostarczanej energii - poziom napięcia, częstotliwość, czy zawartość harmonicznych. Częste skoki napięcia lub częstotliwości skracają żywotność zarówno lamp jak i elementów układu zasilania opraw, a wyższe harmoniczne, jeśli będą zbliżone do częstotliwości rezonansowej elementów układu zasilania, mogą całkowicie zniszczyć oprawę poprzez zwarcie. |
|
| Tomasz Zielonek |
08:59
02 kwiecień 2011
Jak w takim razie w jaki sposób można zminimalizować harmoniczne aby nie wpływały tak na żywotność lamp? |
|
| Andrzej Mazurkiewicz |
22:45
06 kwiecień 2011
Witam. W swojej poprzedniej wypowiedzi wymieniłem te czynniki, które wpływają na żywotność opraw i lamp, ale nie mówiłem o tym, że np wyższe harmoniczne występują w sieci nagminnie. Wręcz przeciwnie - energetyka bardzo mocno dba o to, żeby maksymalnie ograniczyć ich występowanie. W normalnych warunkach i w standardowych odbiorach nie ma potrzeby stosować specjalnej ochrony (filtrów). Potrzeba taka występuje wtedy, gdy odbiorem jest np budynek studia nagrań, gdzie trzeba wyeliminować wszelkie "śmieci" sieciowe, ponieważ zakłócają nagrania i uniemożliwiają pracę. Największym źródłem wyższych harmonicznych są grupy odbiorników bez kompensacji mocy biernej, ale tu energetyka przeważnie bardzo mocno dba o to, żeby takie odbiorniki miały własny system filtrowania harmonicznych i nie wpuszczała ich do sieci odbiorczej. Generalnie - o oprawy trzeba po prostu dbać. Czyścić je, dokręcać styki, nie dopuszczać do zatkania systemów wentylacyjnych, a lampy wymieniać grupowo, a nie dopiero wtedy, gdy zgasną. |
|
| Tomasz Zielonek |
13:52
14 kwiecień 2011
Panie Andrzeju dziękuję za fachową wypowiedź |