Witam,
jaka jest norma natężenia oświetlenia na powierzchni biurka (chodzi o stanowisko pracy biurowej)
Grupa:
Grupa, w której poruszana jest tematyka dotycząca projektowania, użytkowania i konserwacji opraw oświetleniowych
| REKLAMA |
| REKLAMA |
Oświetlnie miejsca pracy
| Maciej Kurzyk |
16:24
28 listopad 2009
|
|
| użytkownik usunięty |
11:46
30 listopad 2009
Witam,
Norma mówi o 300lx na powierzchni roboczej czyli 85 cm od podłogi. |
|
| Maciej Kurzyk |
21:43
30 listopad 2009
Piotr Matyas Witam, Norma mówi o 300lx na powierzchni roboczej czyli 85 cm od podłogi. Oczywiście mówisz o średnim natężeniu? Tylko nie pamiętam jak się je liczy: Emin/Emax ?? |
|
| Łukasz Gruszewski |
15:25
01 grudzień 2009
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej na stanowisku pracy biurowej (biuro) wynosi 500 lx. Dodatkowo jeśli jest to stanowisko z komputerem dochodzą kolejne wymagania (bądź zalecenia) dot. oświetlenia takich miejsc.
|
|
| Maciej Kurzyk |
15:28
01 grudzień 2009
Łukasz Gruszewski Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej na stanowisku pracy biurowej (biuro) wynosi 500 lx. Dodatkowo jeśli jest to stanowisko z komputerem dochodzą kolejne wymagania (bądź zalecenia) dot. oświetlenia takich miejsc. No właśnie o takie warunki pracy pytam: ponieważ robię projekt oświetlenia biura i nie wiem jakie wartości mam otrzymań z izoluxów na powierzchni biurka na którym znajduje się komputer. Będę wdzięczy za poradę |
|
| Łukasz Gruszewski |
15:46
01 grudzień 2009
Jeśli już chcesz tak dokładnie wg normy to na biurku muszi być min. 500 lx przy równomierności >0,7, w polu bezpośredniego otoczenia ( do 0.5m wokół biurka) Em>=300 lx przy równomierności 0,5. Dodatkowo trzeba tak rozmieścic oprawy zeby wyeliminować olśnienie od ekranu monitora. zaleca sie stosowanie opraw tzw. darklightów - charakteryzują się luminancją poniżej 200 cd/m2 w kącie 65st i większym.
|
|
| Maciej Kurzyk |
18:39
01 grudzień 2009
Łukasz Gruszewski Jeśli już chcesz tak dokładnie wg normy to na biurku muszi być min. 500 lx przy równomierności >0,7, w polu bezpośredniego otoczenia ( do 0.5m wokół biurka) Em>=300 lx przy równomierności 0,5. Dodatkowo trzeba tak rozmieścic oprawy zeby wyeliminować olśnienie od ekranu monitora. zaleca sie stosowanie opraw tzw. darklightów - charakteryzują się luminancją poniżej 200 cd/m2 w kącie 65st i większym. Robiłeś jakiś podobny projekt ? Z ochotą bym zobaczył jak to wygłąda u profesjonalisty - bo na takiego wyglądasz sądząc po wypowiedziach:D |
|
| Łukasz Gruszewski |
20:43
01 grudzień 2009
hehe, bo przepisałem Ci kawałek normy:)
aż tak dokładnie wg normy nie robiłem. Wystarczy że uzyskasz 500 lx na powierzchni roboczej przy rownomiernosci >0.7 i juz bedzie dobrze. Weź do tego jakies oprawy świetlówkowe z rastrem np. parabolicznym i bedzie ok. Wstaw powierzchnie UGR i na pewno bedzie dobrze (UGR powinien byc mniejszy chyba od 22 jak dobrze pameitam) |
|
| Michał Choromański |
11:24
02 grudzień 2009
Łukasz Gruszewski hehe, bo przepisałem Ci kawałek normy:) aż tak dokładnie wg normy nie robiłem. Wystarczy że uzyskasz 500 lx na powierzchni roboczej przy rownomiernosci >0.7 i juz bedzie dobrze. Weź do tego jakies oprawy świetlówkowe z rastrem np. parabolicznym i bedzie ok. Wstaw powierzchnie UGR i na pewno bedzie dobrze (UGR powinien byc mniejszy chyba od 22 jak dobrze pameitam) Nie bądź taki skromny:P Polecam tego użytkownika - jaka speca. Pozdrawiam |